热膨胀变送器调试说明
按要求接入传感器,接通直流24V电源,将传感器推杆置于零位或低位,正常应在4~20mA输出端检测到4mA直流电流(如有误差可打开变送器调整5K电位器,使输出为4mA):将推杆移动到量程最大或最高位,正常应在4~20mA输出端检测到20mA直流电流(如有误差可打开变送器调整10K电位器,使输出为20mA);移动推杆输出电流在4-20mA之间变化,变送器便能正常使用。
接线方式:
将传感器的电缆线1、2、3对应接到变送器的传感器输入端的1、2、3端子。如测量方向与电流比例相反,将1、3对换。