找回密码
 立即注册
查看: 73|回复: 3

信号阀接线应该接关阀还是开阀

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-26 09:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10

    主题

    34

    回帖

    133

    积分

    技术员

    积分
    133
    发表于 2024-7-26 09:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      信号阀的接线方式应该接关阀还是开阀,主要取决于系统的实际需求和控制方式。信号阀作为控制元件,通常需要与传感器、PLC等控制器配合使用,其接线方式可以是常开也可以是常闭。
      实际应用中的考虑
      在一些安全系统中,如果电源故障或线路断开时需要使设备立即停止工作,通常选择常开接线方式。
      如果系统需要在电源故障或线路断开时保持设备继续运行,或者需要在特定条件下保持阀门开启状态,则可能选择常闭接线方式。
      注意事项
      在进行接线前,必须确认电源电压和信号阀的额定电压一致,以避免设备损坏或危险。
      接线时应按照正确的接线方式操作,确保正负极连接正确。
      信号阀需要定期进行维护和保养,包括清洁和检查接线是否松动等。
      信号阀的工作环境应符合其规定要求,避免出现温度过高或湿度过大等情况。

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    8

    主题

    38

    回帖

    115

    积分

    技术员

    积分
    115
    发表于 2024-7-26 09:15:33 | 显示全部楼层
      常开接线方式:

      将信号电路的正极接到通电脚,负极接到常闭脚。

      当控制电路通电时,信号阀的电磁线圈激励并吸合,导通和控制通路连接在一起,使阀门关闭。

      如果控制电路在电源故障或线路断开的情况下需要强制断开,则选择常开接线方式。

      常闭接线方式:

      将信号电路的正极接到通电脚,负极接到常开脚。

      当控制电路通电时,信号阀的电磁线圈激励并吸合,断开控制通路,使阀门打开。

      如果在电源故障或线路断开时需要设备保持运行,则选择常闭接线方式。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-13 14:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    25

    回帖

    51

    积分

    技术员

    积分
    51
    发表于 2024-9-3 14:20:14 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-8-8 08:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    21

    回帖

    43

    积分

    助理技师

    积分
    43
    发表于 2024-9-3 15:50:42 | 显示全部楼层
    楼上,真知灼见,受益良多,谢谢!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则