循环流化床锅炉叫水步骤

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-11 15:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    6

    主题

    1

    回帖

    26

    积分

    助理技师

    积分
    26
    发表于 2024-11-11 16:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    循环流化床锅炉叫水步骤如下:首先,开启水位计放水门,关闭水位计汽连通门,然后缓慢关闭放水门。此时,水位计内压力较汽包内压力略低,如果水位仅到水连通管的下边缘,水会被汽包内压力压入水位计中,使水位计出现水位。如果水位计中仍没有水位出现,说明水位已经低于水连通管,并且不知道已低到什么程度。对于满水的情况,开启水位计放水门,关闭水位计水连通门,用以冲洗汽连通管及水位计本身,然后再缓慢关闭放水门。此时,水位计中若有水位出现,说明水位仅高到汽连通管处,如果没有位出现(水位计中仍满水),说明水位已高于汽连通管,并且不知道已高到什么程度。在运行中,如果发现严重缺水或严重满水,应立即紧急停炉,不允许用叫水法判断其严重程度后再决定是否停炉,而应在紧急停炉后再用叫水法判断缺水或满水的严重程度。