找回密码
 立即注册
查看: 18|回复: 2

回弹仪测混凝土强度方法

[复制链接]

该用户从未签到

5

主题

0

回帖

17

积分

助理技师

积分
17
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  回弹仪测混凝土强度的方法如下:
  1.检测前准备:
  选择检测区域:检测区域应在混凝土结构表面,要求表面平整、无明显凹凸、空洞及裂缝等缺陷。同时要避开钢筋、预埋件等位置,因为它们会影响回弹值的准确性。如果混凝土表面有风化、污染或浮浆等,需用砂纸或其他工具进行清理打磨,露出新鲜的混凝土表面。
  校准回弹仪:回弹仪在使用前必须进行校准。一般使用回弹仪附带的标定钢砧进行校准,将回弹仪垂直对着钢砧,弹击几次,检查回弹值是否在规定范围内。如果回弹值偏差较大,应对回弹仪进行调整或维修,确保其测量精度。
  2.测点布置:
  单个构件检测:对于单个结构构件,测区数量不应少于10个。当构件某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m时,测区数量可适当减少,但不应少于5个。测区应均匀分布在构件上,相邻两测区的间距不宜超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离应在0.2m至0.5m之间。
  批量构件检测:适用于在相同生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个,抽检构件应随机抽取重点部位或有代表性的构件。
  3.回弹值测量:
  测量时,将回弹仪的轴线始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确读数后快速复位。测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区记录16个回弹值,每个测点的回弹值读数精确到1。
  4.碳化深度测量:
  回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值。测点数不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度极差大于2mm时,应在每一测区测量碳化深度值。
  测量碳化深度时,可采用适当的工具在测区表面形成直径15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,不能用水清洗。用1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁边缘处,已碳化的混凝土颜色不变,未碳化的混凝土变为红色,当已碳化和未碳化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化混凝土的深度,测量不应少于3次,取平均值,精确至0.5mm。
  5.数据处理与强度推定:
  计算回弹平均值:从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值求平均值,即为该测区的平均回弹值。如果是非水平方向或在混凝土浇筑顶面、底面进行检测,还需根据相应的修正值对平均回弹值进行修正。
  强度推定:根据测量得到的平均回弹值和碳化深度值,对照相应的测强曲线或强度换算表,得出混凝土的强度推定值。测强曲线是通过大量试验数据建立的回弹值、碳化深度值与混凝土强度之间的关系曲线,不同地区、不同材料可能会有不同的测强曲线。
  需要注意的是,回弹仪检测混凝土强度只是一种间接的检测方法,其检测结果可能会受到多种因素的影响,如混凝土的配合比、养护条件、测试角度、测试面的平整度等。因此,如果对检测结果有疑问,应结合其他检测方法(如钻芯法)进行验证。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-12 09:57
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7

    主题

    19

    回帖

    60

    积分

    技术员

    积分
    60
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习到了新知识!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    2

    主题

    18

    回帖

    41

    积分

    助理技师

    积分
    41
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    您的经验分享对于像我这样的新手来说太宝贵了,谢谢!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-24 10:18 , Processed in 0.053575 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表