远程抄水表系统的安装规范要求涵盖了多个方面,以确保系统的准确运行和长期稳定性。以下是一些关键的安装规范要求:

一、水表选择
1.根据工作环境(如水温、工作压力、工作时间、计量范围及水质等)选择合适的水表。
2.按照通过水表的设计流量,确定水表口径,以产生水表压力损失接近和不超过规定值。

二、安装位置与环境
1.安装远程水表时,应选择避免受到太阳直射以及容易冰冻的地点,防止曝晒、水淹、冰冻、化学以及电磁等安装环境。
2.安装位置应便于读数、拆装和维护。
3.建议安装在公共、安全的地方,避免受到机械损伤。

三、管道与连接
1.前后管道直径要与远程水表口径相符。
2.管道内应无杂物,如麻丝、砂石等,保持管道清洁,以免造成水表堵塞。
3.水表前后应留有足够的直管段,一般要求水表前面有6~12倍公称直径的直管段,后面有4~6倍公称直径的直管段(也有说法认为上游和下游应保证分别有10倍口径以上和5倍口径以上的直管段),对于螺翼式水表,前端应有8~10倍水表公称直径的直管道。
4.水表壳体上的箭头必须与水流方向一致。
5.相邻两个水表之间要有一定距离,外壳净间距必须小于0.15m。
6.水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门应装设泄水装置。

四、安装方式与细节
1.远程水表可以水平或垂直安装,垂直安装时应安装在水流向上的直管道上,并遵循水表上的“H”(水平)和“V”(垂直)标识。
2.液晶显示器应位于表体上方,方便查看。
3.避免水表受到强力撞击和剧烈震动。
4.安装时应考虑水表前后管段直线长度要求,如进水管段要求直线长度不少于15D(D指水表口径),出水管段要求长度不少于10D,在难以达到上述要求时,至少应保证前管段不少于10D,后管段不少于5D。
5.安装水表后应做通水试验,检查水表是否运行正常。

五、数据采集与传输
1.远程抄水表系统应包括数据采集器和传输设备,确保数据准确、实时地传输到管理系统。
2.采集器的安装位置应考虑通信因素,确保与各个水表之间的通信稳定。
3.对于采用M-BUS等通信协议的系统,应确保连接正确、牢固,避免信号干扰和丢失。

六、其他注意事项
1.水表为国家计量器具,必须按照国家标准的要求对其进行周期检定。
2.在水表前进水方向应安装过滤器、截止阀,表后须安装止回阀。
3.应避免水表前后管段直线长度范围内开叉接管。
4.水表安装完毕后应打铅封,避免人为私拆水表。

综上所述,远程抄水表系统的安装规范要求涵盖了水表选择、安装位置与环境、管道与连接、安装方式与细节、数据采集与传输以及其他注意事项等多个方面。这些要求的实施可以确保远程抄水表系统的准确运行和长期稳定性。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-11 14:37
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2

    主题

    45

    回帖

    165

    积分

    技术员

    积分
    165
    发表于 2024-11-26 11:05:30 | 显示全部楼层
    这个观点很有启发性,值得深入探讨。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 14:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    17

    主题

    16

    回帖

    90

    积分

    技术员

    积分
    90
    发表于 2024-11-26 11:22:11 | 显示全部楼层
    楼主真是个热心人,解答得非常详细,感谢!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-12-4 16:39 , Processed in 0.030553 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表