  电缆故障测试仪的波形分析是确定电缆故障位置的关键步骤。以下是一些常见的波形分析方法:

  低压脉冲法波形分析

  开路故障波形:发射脉冲为正脉冲波形,一次反射为负脉冲波形,二次反射为正脉冲波形,三次反射又为负脉冲波形,以此类推。定光标方法:发射脉冲上升沿与基线交点定为起点,一次反射脉冲下降沿与基线交点定为终点。

  低阻短路故障波形:波形特点与开路故障波形类似,但反射脉冲的极性相反。定光标方法:发射脉冲上升沿与基线交点定为起点,一次反射脉冲上升沿与基线交点定为终点。

  高压闪络法波形分析

  电流取样测试波形:发射波形为正脉冲波形,反射波形为正脉冲波形,但脉冲前沿有一个向下的负反冲,随故障不同,负反冲大小有较大差别。定光标方法:在发射脉冲上升沿与基线交点处定光标起点,在反射脉冲负反冲下降前沿与基线交点处,定光标终点。若在测试时反射脉冲无前沿负反冲,终点光标定在反射脉冲上升沿与基线交点处。

  故障点不放电波形:发射脉冲为正波形,一次反射脉冲为负波形,二次反射波形又为正波形,以此类推。同时,发射波形同反射波形间距离等于电缆全长。遇到这种波形时,可通过加大放电球隙、提高冲击电压,或加大电容容量、增加冲击能量等方法迫使故障点闪络放电。

  故障点二次击穿放电波形:发射脉冲为正脉冲波形,一次反射为负脉冲波形,并且二次波形间距离为电缆全长。从第三个波形开始,测试波形与冲闪测试标准波形一致,其间距代表故障距离。定光标方法:先定前面二波形,看是否与电缆全长一致,然后再观察后面几个反射波形,看是否具有前面讲的冲闪波形特点。

  其他注意事项

  对于不同类型的电缆,电波传播速度不同,需要根据电缆类型设置相应的传播速度参数,以便准确计算故障距离。

  可以通过波形对比功能,将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。

  对于高阻故障,可以采用二次脉冲法或三次脉冲法,将复杂的高压闪络波形简化为低压脉冲短路波形,使波形判别更加简单清晰。

  在分析波形时,需要结合电缆的具体情况和测试方法,综合判断故障的性质和位置。