定相和核相是电力系统中两个不同的概念,它们在操作目的、操作对象及操作方法等方面存在区别,以下是具体分析:
1.操作目的
   -定相:确定电气设备的三相在连接中的正确顺序和相位关系,确保设备接入电网后能够正确运行,防止因相序错误导致的设备损坏或运行异常。例如,对于新安装的变压器,需要通过定相来确定其一次侧和二次侧绕组的相序是否正确。
   -核相:核对两电源或环路的相位、相序是否相同,以确保在并列或合环操作时,两个系统的电压相位差在允许范围内,避免产生过大的环流和冲击电流,影响电网的安全稳定运行。
2.操作对象
   -定相:主要针对单个电气设备的一次侧和二次侧绕组,或者同一电源系统内的不同设备之间进行。比如对一台变压器的高低压两侧进行定相,以确定其内部接线的正确性;或者对新建变电站内的母线、变压器等设备进行定相,以明确各设备的相位关系。
   -核相:涉及两个不同的电源系统或环路,通常是在需要将两个独立的电力系统进行并列或合环操作时进行。例如,将两座变电站的母线进行并列前,需要先进行核相操作。
3.操作方法
   -定相:常用的方法有兆欧表测量法、低电压(100-3000V)测量法、二次核相法等。对于高压设备,一般使用专用的高压定相杆进行核相;对于低压设备,可使用万用表进行核相。此外,还可以通过观察相序表的旋转方向来测定相序。
   -核相:通常采用专业的核相仪来进行。核相仪一般由两个信号发射装置和一个无线接收装置组成,通过将两个发射装置分别连接到两个待核相的电源系统上,接收装置接收并处理信号后显示核相结果。