互感器的好坏测量是确保电力系统安全、稳定运行的重要环节。以下是一些常用的互感器好坏测量方法:
1. 外观检查
- 电流互感器:查看其外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦、变形、破裂等明显痕迹,若有则可能表示互感器已损坏。
- 电压互感器:同样检查外观是否有机械损伤、裂纹、过热变色等情况,对于油浸式电压互感器,还需检查是否有渗油现象。
2. 绝缘电阻测试
- 电流互感器:使用万用表的电阻档或绝缘电阻测试仪,测量电流互感器的一次侧与二次侧之间、各绕组与外壳之间的绝缘电阻。正常情况下,这些绝缘电阻值应为无穷大或明显高于规定值。
- 电压互感器:一般使用摇表(兆欧表)测量一次、二次及一次对地、二次对地的绝缘电阻,其值应符合相关标准要求。
3. 绕组电阻测量
- 电流互感器:使用万用表的电阻档,分别测量一次绕组和二次绕组的直流电阻值,并与产品说明书中的标准值进行比较。如果测量值与标准值相差较大,可能是绕组存在短路、断路或接触不良等问题。
- 电压互感器:也可通过测量绕组电阻来初步判断绕组是否正常,但需注意不同类型和规格的电压互感器,其绕组电阻的正常范围有所不同。
4. 变比测试
- 电流互感器:将万用表切换到电流档,测量一次侧的电流,再切换到电压档,测量二次侧的电压。根据变比公式计算出实际变比,若实际变比与标称变比相差较大,则说明电流互感器存在问题。
- 电压互感器:在一次侧施加一定的电压,然后测量二次侧的电压,根据电压比计算出实际变比,与额定变比进行比较,判断变比是否正常。
5. 空载特性试验
- 电流互感器:给一次侧通入较小的电流,测量二次侧的开路电压,根据空载特性曲线判断互感器的性能是否良好。正常情况下,空载电压应在一定的范围内。
- 电压互感器:在一次侧施加额定电压,测量二次侧的空载电压和空载电流,并与标准值进行比较,以判断互感器的空载性能是否正常。
6. 负载试验
- 电流互感器:接入不同的负载,测量二次侧的电流值,观察其随负载变化的情况是否符合正常规律,以此来评估电流互感器在不同负载条件下的性能。
- 电压互感器:在二次侧接入一定的负载阻抗,测量二次侧的电压降,根据电压降的大小判断电压互感器在负载状态下的性能。
7. 极性检查
- 电流互感器:可通过直流法或交流法检查极性。直流法是用电池或直流电源给一次绕组通入直流,用直流电压表测量二次绕组两端的电压,根据电压的正负极性判断极性;交流法则是在电流互感器的一次侧和二次侧分别接入交流电源和负载,用相位表或示波器测量一、二次电流的相位差,判断极性是否正确。
- 电压互感器:一般采用直流法进行极性检查,方法和电流互感器类似。
8. 伏安特性测试
- 电流互感器:通过对互感器的元件数据进行反演计算,得到输出电流的标准值,而后与实际测量值比较。
- 电压互感器:这是对电压互感器的保护级绕组进行测量,得出电压电流的曲线,以评估其保护性能。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

48

回帖

73

积分

技术员

积分
73
发表于 2025-3-24 11:44:53 | 显示全部楼层
感谢大家的分享,让我受益匪浅。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-22 09:20
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    0

    主题

    46

    回帖

    108

    积分

    技术员

    积分
    108
    发表于 2025-3-24 13:25:16 | 显示全部楼层
    看来大家都很有收获,我也一样。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-13 14:59 , Processed in 0.038972 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表