    涡街流量计是一种基于卡门涡街原理工作的流量测量仪表,它通过检测流体经过障碍物时产生的涡街频率来测量流速。涡街流量计在工业应用中非常广泛,但也可能出现各种故障。以下是一些常见的涡街流量计故障及其原因分析:

    无信号输出
    可能原因:仪表电源未接通或电压不在工作范围内;流量太低,没有达到流量计的测量范围;管道阀门未完全打开;传感器或电路连接问题。
    解决方法:检查并确保电源正常;确认阀门状态;检查传感器接线是否正确。
    信号输出但无流体流动
    可能原因:仪表接地不良引入外部干扰;传感器灵敏度过高;管道振动;电磁干扰。
    解决方法:改善接地条件;调整灵敏度设置;减少管道振动;移除或屏蔽干扰源。
    输出变化太大
    可能原因:阻尼时间设置过小;灵敏度设置过高。
    解决方法:增大阻尼时间;适当降低灵敏度设置。
    流量数显仪表摆动
    可能原因:通常与信号输出不稳定有关。
    解决方法:参照上述信号输出不稳定的情况进行排查。
    仪表显示流量与实际不符
    可能原因:安装不当,如安装位置不合适或直管段长度不够;仪表参数设置错误;仪表内部故障。
    解决方法:确保正确的安装条件;校正仪表参数设置;检查仪表内部。
    新安装或检修后的流量计无指示
    可能原因:管道内无流量或流量太小;传感器敏感度过低;探头与管道内部有杂质。
    解决方法:确认管道内流量状态;调整敏感度;清理探头。
    管道有流量但无输出或液晶无显示
    可能原因:供电问题;流量过低;阀门问题。
    解决方法:检查电源;增大流量或更换适合的流量计;检查阀门状态。
    针对不同的故障现象,需要综合考虑现场的具体情况来进行诊断和处理。如果以上步骤无法解决问题,可能需要联系专业的技术支持或维修人员进一步检查。