找回密码
 立即注册
查看: 9|回复: 4

配电箱跨接线怎么接?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    前天 14:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    9

    主题

    8

    回帖

    54

    积分

    技术员

    积分
    54
    发表于 前天 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配电箱跨接线怎么接?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 11:27
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    75

    主题

    374

    回帖

    1372

    积分

    版主

    积分
    1372
    发表于 前天 14:42 | 显示全部楼层
    配电箱跨接线的连接方法:首先,箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;其次,金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接。在连接时,要保证接线的长度统一,且接线的平整度也要符合要求。此外,配电箱的箱门和箱体也需要进行跨接,要求使用黄绿双色软铜线,且截面积需为2.5平方毫米。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-5 10:57
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4

    主题

    27

    回帖

    68

    积分

    技术员

    积分
    68
    发表于 前天 19:30 | 显示全部楼层
    观点新颖,角度独特,支持楼主!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-14 17:42
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    9

    主题

    43

    回帖

    162

    积分

    技术员

    积分
    162
    发表于 昨天 16:46 | 显示全部楼层
    你的帖子让我有了更深入的了解。期待你以后能分享更多这方面的内容!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    6

    回帖

    31

    积分

    助理技师

    积分
    31
    发表于 昨天 16:48 | 显示全部楼层
      配电箱跨接线的连接主要涉及地线(PE)和零线(N)的跨接,确保电气系统的安全性和稳定性。具体步骤如下:
      地线(PE)跨接:地线通常从配电箱的接地排引出,连接到建筑物的主接地系统。确保所有金属箱体、金属管道等导电部分通过地线与主接地系统可靠连接。
      零线(N)跨接:零线在配电箱内通过零线排集中管理,各回路的零线应分别接到零线排上,避免零线在不同回路间共用,以减少电压降和提高安全性。
      跨接线选择:跨接线应选用合适截面的铜线或铝线,确保其载流量满足要求,且具有良好的导电性和机械强度。
      安装规范:跨接线应安装牢固,避免松动或接触不好。使用螺栓或压接方式固定,确保接触面清洁、无氧化。
      安全检查:完成跨接后,应进行电气连续性测试,确保所有跨接点的电阻值在安全范围内,且没有短路或断路现象。
    回复

    使用道具 举报