    卤素检漏仪检测步骤为:
    目视检查:首先,对整个制冷系统进行目视检查,查看所有管道、软管、部件是否有润滑油泄漏、损坏、腐蚀等迹象。
    设置检漏仪:将卤素检漏仪的灵敏度调整到适当的位置,通常根据检测需求和现场环境进行调整。
    开始检测:
    探头移动:将探头围绕被测部件移动,速度不超过25~50毫米/秒,且距离表面不超过5毫米。确保探头完整地围绕部件移动,以达到最佳的检测效果。
    顺序检测:在制冷剂系统中,检测应循序渐进,不得遗漏。如果发现泄漏,应继续检测剩余部件。
    定位泄漏点:
    报警确认:当卤素检漏仪发出警报声时,表示已发现泄漏点。此时,应将仪器拿开,重新调节灵敏度到合适位置,再对刚刚检测过的部件进行仔细检查,以确定泄漏点的确切位置。
    吹气辅助:如有必要,可以向怀疑泄漏的区域吹入工业空气,并重复检查该区域。在非常大的泄漏情况下,用工业空气吹散该区域有助于准确定位泄漏点。
    精确检测:先移动到清新空气中并复位仪器,然后握住探头尽可能靠近已警示的泄漏源处,并围绕它移动直到泄漏点被确定。