开关柜的五防是哪些

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 08:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10

    主题

    10

    回帖

    61

    积分

    技术员

    积分
    61
    发表于 2024-10-12 08:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开关柜的五防是哪些?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 08:33
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    96

    主题

    290

    回帖

    1476

    积分

    版主

    积分
    1476
    发表于 2024-10-12 09:05:21 | 显示全部楼层
    1、防止带负荷分、合隔离开关。  
    2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。  
    3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。  
    4、防止带地线送电,也就是防止带电挂接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。  
    5、防止误入带电室。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-12 09:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2

    主题

    10

    回帖

    41

    积分

    助理技师

    积分
    41
    发表于 2024-10-12 09:23:15 | 显示全部楼层
    防止误分、合断路器‌;防止带负荷分、合隔离开关‌;‌防止带电挂接地线;防止带地线合断路器‌;防止误入带电间隔‌。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 09:42
  • 签到天数: 45 天

    [LV.5]常住居民I

    71

    主题

    317

    回帖

    1405

    积分

    版主

    积分
    1405
    发表于 2024-10-12 13:19:16 | 显示全部楼层
    开关柜的五防是防止带电体之间相间短路、防止带电体与地之间短路、防止误操作、防止带负荷拉刀闸和防止带地线合闸送电。
    具体来说,这五防包括:
    1、防止带电体之间相间短路:确保不同相位的带电部分不会相互接触,从而避免短路事故的发生。
    2、防止带电体与地之间短路:保证带电部分与地面之间有足够的绝缘距离,防止因接地而引发的安全事故。
    3、防止误操作:通过设置机械或电气联锁装置,防止操作人员在未按规定程序操作时发生误操作,如误合闸、误分闸等。
    4、防止带负荷拉刀闸:确保在断开电路时,电路中没有电流通过,避免因带负荷拉闸而引发的电弧烧伤或其他危险。
    5、防止带地线合闸送电:在进行检修或维护时,必须确保所有地线都已正确接地并锁定,防止在未拆除地线的情况下合闸送电,从而引发安全事故。