找回密码
 立即注册
查看: 34|回复: 3

电气火灾监控系统怎么接线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-1 16:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7

    主题

    1

    回帖

    34

    积分

    助理技师

    积分
    34
    发表于 2024-11-1 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电气火灾监控系统怎么接线?有了解的么

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 16:16
  • 签到天数: 63 天

    [LV.6]常住居民II

    298

    主题

    300

    回帖

    2152

    积分

    版主

    积分
    2152
    发表于 2024-11-1 16:07:43 | 显示全部楼层
    电气火灾监控系统的接线过程相对复杂,需要专业知识和技能。以下是一个简化的接线步骤指南,但请注意,实际操作应由专业人员进行,并遵循相关标准和规范。  
    1.准备工作  
    图纸和文件:确保你有详细的施工图纸和技术文件。  
    工具和材料:准备好所需的工具(如螺丝刀、剥线钳等)和材料(如屏蔽导线、接线端子等)。  
    2.接线前的准备  
    电源关闭:在开始接线之前,确保所有相关电源已关闭,以避免触电危险。  
    清理管道和线槽:确保管道和线槽内没有积水和杂物。  
    3.接线步骤  
    配电柜内部安装  
    将探测控制器放置在配电柜内,尽量远离导电母线。  
    将剩余电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠。  
    使用屏蔽导线连接探测控制器和互感器。  
    配电柜外部安装  
    在配电柜外安装探测控制器,可以放置在附近的防火监控箱内。  
    同样,将剩余电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠,并使用屏蔽导线连接。  
    配电柜面板安装  
    如果在配电柜面板上嵌入探测控制器,确保预留面板孔。  
    剩余电流互感器固定在配电柜内,连接线使用屏蔽导线。  
    4.注意事项  
    区分N线和PE线:确保正确区分中性线(N线)和保护接地线(PE线),避免错误连接。  
    强弱电分开走线:避免强电和弱电交叉和搭线,确保安全。  
    使用双绞线:监控设备与探测器之间的通讯线应使用双绞线,建议线径不小于1.5mm²。  
    5.检查和测试  
    检查连接:在通电前,检查所有连接线是否对地、短路。  
    通电测试:通电后,进行系统测试,确保所有探测器和监控设备正常工作。  
    6.记录和文档  
    记录接线情况:详细记录每个探测器的安装和试验情况。  
    提交竣工文件:包括竣工图、设计变更记录、施工记录等。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    6

    主题

    5

    回帖

    35

    积分

    助理技师

    积分
    35
    发表于 2024-11-1 16:26:59 | 显示全部楼层
    电气火灾监控系统的接线方法主要包括以下几个步骤:

    确定监控设备位置:需要明确电气火灾监控设备(如主机)和监控探测器(从机)的安装位置。主机通常应安装在消防控制室或有人值班的场所,而探测器则安装在被保护线路的关键节点上。

    连接电源线:主机的电源应取自控制中心的消防供电(AC220V),确保电源的稳定性和可靠性。对于探测器,如果采用现场供电方式,其电源接入点应在该级断路器的上端。

    连接信号线:电气火灾监控系统的信号传输通常采用总线型组网方式,可以使用RS485总线或CAN总线等。这些总线方式将信号和电源分开传输,因此需要布设多根线缆。具体来说,每个回路需要布设一对线到监控室的监控主机,监控探测器与电气火灾监控设备之间采用二总线连接。在与NP-FDC300或NP-FDC400等设备接线时,只需接S1和S2两根信号线即可,且信号线无极性设计,无需区分极性。

    装互感器:对于剩余电流式电气火灾监控探测器,需要将被保护线路的火线和零线同时穿过互感器。三相电系统中,A、B、C三条火线及N一条零线必须穿过同一互感器,且这四条线必须是供给同一负载设备的。单相电系统中,L、N两根线必须同一线序穿过互感器。需要注意的是,PE线(地线)不允许穿过互感器。

    设置参数:在探测器通电后,需要在探测器上设置总线地址码,以便系统能够准确识别各个探测器的位置。

    测试与调试:完成接线后,需要进行系统的测试和调试工作,确保各个探测器能够正常工作并准确传输信号至监控主机。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    3

    主题

    9

    回帖

    34

    积分

    助理技师

    积分
    34
    发表于 2024-11-1 16:36:17 | 显示全部楼层
    电气火灾监控系统的接线步骤如下:

    1. **电源接线**:确保主机电源取自控制中心的消防供电(AC220V)。
    2. **探测器接线**:将探测器的总线信号线接口(L1、L2)连接到监控设备的回路线(L1+、L-或L2+、L2-)上。
    3. **通讯线接线**:使用双绞线(建议线径不小于1.5mm²),将所有探测器连接起来,并区分A、B线。
    4. **剩余电流互感器接线**:严格区分N线和PE线,确保N线通过互感器,PE线不得接入互感器。

    确保所有接线符合消防用电的规定,并采取四防措施(防水、防尘、防腐蚀、防小动物)。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-22 00:33 , Processed in 0.036973 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表