找回密码
 立即注册
查看: 44|回复: 3

差压变送器怎么调零点

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2024-8-1 18:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    6

    主题

    17

    回帖

    101

    积分

    技术员

    积分
    101
    发表于 2024-7-29 15:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手求教:差压变送器要怎么调零点?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:12
  • 签到天数: 43 天

    [LV.5]常住居民I

    22

    主题

    77

    回帖

    790

    积分

    高级工程师

    积分
    790
    发表于 2024-7-29 15:15:55 | 显示全部楼层
    调零点是确保差压变送器准确测量压力差的重要步骤之一。调零点的方法通常依赖于具体的差压变送器型号和制造商的建议,但一般的步骤如下:

        准备工作:
            确保差压变送器与测量系统分离,没有压力加载在传感器上。
            确认变送器的电气连接正确并通电。

        进入调零模式:
            根据变送器的说明书或者指导,进入零点调整模式。通常这需要通过仪表上的按钮或者特定的软件操作。

        进行零点调整:
            在零点调整模式下,调节零点校准旋钮或者输入零点调整指令,使得变送器的输出信号达到预定的零点值。
            如果是数字化变送器,可能需要通过显示屏上的菜单来输入零点值或者执行自动零点校准。

        确认调整:
            完成零点调整后,确认变送器的输出信号是否稳定在零点附近。可以反复检查几次,确保稳定性和精度。

        退出调零模式:
            如果有需要,退出零点调整模式,变送器将恢复正常工作模式。

        记录和标记:
            记录零点调整的日期和结果,通常在设备维护日志中进行记录,以便日后的追溯和比对。
    当生活给你柠檬时,你就找盐和酒,然后举行一场派对!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 16:28
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    64

    主题

    184

    回帖

    815

    积分

    管理员

    积分
    815
    发表于 2024-7-29 15:30:58 | 显示全部楼层
    正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
    当输入压力信号为测量下限时,输出电流信号为4mA,如果不对,调节调零螺钉,当输入压力信号为测量上限时,输出电流信号为20mA.如果不对调整量程螺钉。反复调零点和量程,直到合格为止。量程零点调整好以后,将压力分为五当,然后读出相应的示值。
    零点和量程的调整。仪表的零点和量程调整螺钉位于电气壳体铭牌后面,零点螺钉在上面,标有字母Z,量程螺钉在下面,标有字母R。调零时移开铭牌就可以调整,零点的调整不影响量程,但是量程的调整会影响零点。量程的调整会影响零点,零点的影响量为量程的20%。为了补偿这个量程的影响,最好超调25%。零点和量程调整中有机械间隙,改变调整反向会出现死区,对于机械间隙,最好在反向调整之前有意超调。
    差压变送器的零点迁移
    1.零点迁移概念
    所谓零点迁移,就是在测量时,为了确保变送器基本量的有效性,基本量主要包括量程、测量精度等,进而以测量起点为核心,实施一种数值改变保障措施。零点调整与零点迁移有极大的相似之处,意义就是促使变送器测量信号与输入信号二者的下限制相吻合,零点调整与零点迁移的区分取决于Xmin是否为0,当Xmin为0时,则是零点调整,反之则是零点迁移。迁移一般分为两类,一是正迁移,此时的迁移起始点选择为末端,且数值为0,如果末端测量值逐渐呈现正值时,那么就可看作是正迁移,否则那就是第二种迁移形式,称之为负迁移。
    2. 变送器零点迁移特性
    如图1所示表示的是变送器在零点迁移整个过程中的输入输出特性描述,通过图1中所示情况可以得知,变送器在进行零点迁移后,变送器斜率并没有发生变化,只是变送器的输入-输出特性稍稍在距离上进行了平移,总体来讲变化效果不明显,也就是说变送器的量程仍然处于不变状态。那么假设在采用零点迁移的基础上,进行量程压缩操作,那么变送器的敏感程度以及测量精度自然也就得到了巩固。
    3. 变送器迁移量的确定
    迁移量的确认是变送器零点迁移技术处理的首要前提,特别是在变送器使用范围不同的条件下,迁移量自然也就出现了大小的区别。通过了解,现阶段变送器迁移量的确认基本已经在众多生产厂家中形成了标准,那就是将变送器最大量程的百分比视作变送器的迁移量。拿零点正负迁移为最大量程的正负100%变送器来说,假设0kPa-179.4kPa和0kPa-29.3kPa为变送器的两个基本使用范围,那么如果将0kPa-179.4kPa范围内的任意压力值注入到变送器高低压入口时,都可以得到5mA的变送器迁移量。但是179.4kPa的压力对于变送器高压注入口来说已经达到了极限,如果说把迁移量从零在调节成5mA,此时高压已经变为了超压,而且对于变送器的零点迁移技术处理而言已经达到了极限。由此可见,差压变送器正迁移时测量范围的大小取决于使用量程与零点迁移量的总和。如果是换做负迁移的话,由于变送器引入口注入的是负压,因此注入压力只要维持在0kPa-179.4kPa范围内,测量限制就永远会在差压与零点迁移量总和之外,也就是说差压变送器负迁移不存在零点迁移极限。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-8-30 17:30
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    16

    回帖

    39

    积分

    助理技师

    积分
    39
    发表于 2024-9-3 18:51:34 | 显示全部楼层
    楼上,神回复,简直不能更同意!