找回密码
 立即注册
查看: 96|回复: 3

工业冷水机常见故障及处理

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-11 15:52
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    46

    主题

    132

    回帖

    689

    积分

    版主

    大小姐驾到

    积分
    689
    发表于 2024-7-30 09:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业冷水机是重要的工业设备,主要用于生产过程中的温控,确保生产线的稳定运行。然而,在实际操作中,工业冷水机会遇到各种故障问题,这些故障如果不及时处理,可能会影响生产效率甚至导致设备损坏。
    整机不能运转
    保险丝熔断:保险丝熔断是常见的故障之一。处理方法是更换备用保险丝。
    逆向继电器故障:逆向继电器出现故障也会导致整机不能运转。需要更换逆向继电器。
    电源开关跳脱
    电源负载线路接地或短路:这种情况下,通常需要换新处理。
    压缩机、泵浦、马达故障接地:检查后如确定故障,更换或修理。
    逆相
    泵浦、压缩机及风扇逆转:处理方法是将电源相线中任意两相调换。
    缺相:用万用表测量三相电源是否正常,查看电源线是否断掉。
    散热不良
    高压开关跳脱:清洁冷凝器,保持空气温度在40℃以下。
    高压开关损坏:更换新的压力开关。
    冷媒不足
    冷媒不足低压跳脱:查看膨胀水箱是否缺水,循环泵浦是否运转,待正常后手动复位低压开关或关机重启。
    蒸发器结冰:将冰水排出,再加温水使冰溶化。
    温控器不准或传感器失灵:更换新的温控器或修理。
    过载
    电压异常:调整电压并查缺相原因。
    马达、泵浦、压缩机轴成损坏:更换新轴成或换新。
    散热不良:按方法4解决。
    过载继电器过小或调节值太低:换大或依正常值调高。
    线路接点不良或松动:锁紧。
    故障指示未亮但压缩机无法运转
    保护装置跳脱:检查后如确定故障,更换或修理。
    水流量不足
    水箱内水量不足:往水箱里加水。
    管路水流过小:检查每个阀门是否开启到最大。

    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2024-9-4 09:30
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    9

    主题

    62

    回帖

    217

    积分

    高级技师

    积分
    217
    发表于 2024-8-1 14:09:06 | 显示全部楼层
    亲测,有用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-30 18:30
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    1

    主题

    29

    回帖

    70

    积分

    技术员

    积分
    70
    发表于 2024-9-4 01:28:39 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-14 08:56
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    1

    主题

    28

    回帖

    72

    积分

    技术员

    积分
    72
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主的经历给了我很大启发,感谢分享,受益匪浅。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-9-19 12:44 , Processed in 0.038418 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表