F0001:过电流(Overcurrent)

这意味着变频器检测到输出电流超过了其允许的最大值,可能是瞬间过载或持续过载。
可能的原因:
(1)负载问题
过载:电机负载过大,导致电流超出额定值。
负载突变:负载突然增加,如电机启动时的高启动电流。
负载短路:电机或负载侧发生短路。
(2)电机问题
电机故障:电机绕组短路或接地故障。
电机参数设置错误:电机额定电流设置过低,导致变频器误判为过电流。
(3)变频器参数设置问题
加速时间过短:加速时间设置过短,导致启动时电流过大。
电流限值设置过低:电流限值设置过低,导致正常运行时误报过电流。