找回密码
 立即注册
查看: 33|回复: 0

abb变频器f0001故障

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

0

回帖

41

积分

助理技师

积分
41
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
F0001:过电流(Overcurrent)

这意味着变频器检测到输出电流超过了其允许的最大值,可能是瞬间过载或持续过载。
可能的原因:
(1)负载问题
过载:电机负载过大,导致电流超出额定值。
负载突变:负载突然增加,如电机启动时的高启动电流。
负载短路:电机或负载侧发生短路。
(2)电机问题
电机故障:电机绕组短路或接地故障。
电机参数设置错误:电机额定电流设置过低,导致变频器误判为过电流。
(3)变频器参数设置问题
加速时间过短:加速时间设置过短,导致启动时电流过大。
电流限值设置过低:电流限值设置过低,导致正常运行时误报过电流。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

GMT+8, 2025-3-13 21:22 , Processed in 0.757078 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表