压力罐压力控制器频繁启停怎么调节?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-12 09:16
  • 签到天数: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    100

    主题

    540

    回帖

    1993

    积分

    版主

    积分
    1993
    发表于 2024-9-11 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力罐的压力控制器出现频繁启停问题该如何调节?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    6

    主题

    23

    回帖

    64

    积分

    技术员

    积分
    64
    发表于 2024-9-11 14:09:49 | 显示全部楼层
    遇到压力罐的压力控制器老是频繁启停,确实挺让人头疼的。这种情况通常说明压力控制设置不太对头。你可以试试调整压力控制器的上下限设置,让它的工作区间稍微宽一点。这样可以减少启停次数,让系统运行更稳定。

    首先,你要确认一下压力罐的压力表是否准确,然后再看看控制器的设定值是不是太紧了。如果设置得太接近,那压力稍微有点变化就会导致启动或停止。试着把高压切断点和低压启动点之间的差值调大一些,比如从原本的5到10 PSI(磅/平方英寸)增加到10到15 PSI,这样就能给系统留出更多的喘息空间了。

    不过,调整之前最好先查一下设备的说明书,按照厂家的建议来操作,确保不会超出设备的安全范围。如果自己搞不定的话,找个专业人士来看看也是个不错的选择,毕竟安全最重要嘛。希望这些建议对你有帮助
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5

    主题

    28

    回帖

    59

    积分

    技术员

    积分
    59
    发表于 2024-9-16 19:37:36 | 显示全部楼层
    楼上,讲解透彻,易于理解,懂!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-31 19:26
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    1

    主题

    40

    回帖

    101

    积分

    技术员

    积分
    101
    发表于 2024-9-18 20:31:13 | 显示全部楼层
    这篇文章提供了很多有用的信息,对于机械装配的注意事项讲解得非常好!