找回密码
 立即注册
查看: 5|回复: 2

基站电表

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 14:17
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    130

    主题

    76

    回帖

    764

    积分

    版主

    积分
    764
    发表于 昨天 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1 概述
      AMC16-DETT 基站电表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 YD/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q/ZTT 2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
      2 基站电表功能
      基本功能:监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、各分路电流、各分路功率、各分路电能;LED 指示灯显示;RS485 通讯。
      计量功能:起动电流:额定电压下,计量模块的负载电流值在不超过电流 1%时,模块启动
      潜动电流:当计量模块的电流线路中无电流,电压线路上施加额定电压值的85%~125%时,模块计算器不应有 1 个以上的数字变化
      报警功能:直流电压输出过低告警、直流电压输出过高告警、一次下电告警、模块失压告警、计量支路错误告警、内部程序错误告警、时钟错误告警、存储器故障告警、交流输入停电告警
      校时功能:支持广播校时,可通过 RS485 通信接口对计量模块进行远程校时
      通讯:单路 RS485.波特率默认 9600bps,可设置为 1200 bps、2400 bps、4800 bps。通讯协议:基站直流电能计量模块协议 YD/T1363.3-2014
      霍尔供电电源:一组电源输出,+12V/100mA,-12V/50mA
      时钟精度:≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃)
      3 技术参数

      4 外形结构

      5 接线方式
      6 组网方案
      基站电表