    可燃气体检测仪安装高度是多少?求解答!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-29 09:03
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    9

    主题

    43

    回帖

    189

    积分

    技术员

    积分
    189
    发表于 2024-7-30 09:48:12 | 显示全部楼层
      可燃气体检测仪的安装高度取决于所检测气体的密度以及潜在泄漏源的位置。一般来说,可燃气体检测仪应安装在能够迅速检测到气体泄漏的地方,以便及时发出警报。
      以下是安装可燃气体检测仪的一般指南:
      1.气体密度比空气轻:如果检测的气体比空气轻(如氢气、甲烷等),检测仪应安装在泄漏点上方,距离天花板约0.5至1.5米处。这样可以确保气体上升时能被迅速检测到。
      2.气体密度比空气重:如果检测的气体比空气重(如丙烷、液化石油气等),检测仪应安装在泄漏点下方,距离地面约0.3至0.6米处。这样可以确保气体下沉时能被迅速检测到。
      3.泄漏源位置:无论气体密度如何,检测仪应尽可能靠近潜在的气体泄漏源,但要避免直接安装在气流出口处,以免气流直接冲击传感器影响其性能。
      4.通风口和死角:应避免将检测仪安装在通风口或空气流动不畅的“死角”,以确保气体能够均匀扩散到检测仪附近。
      5.多层建筑:在多层建筑中,应在每一层都安装检测仪,尤其是在气体可能积聚的地方,如地下室、设备间和屋顶等。
      6.定期校准和维护:安装后,应定期对检测仪进行校准和维护,确保其正常工作。
      需要注意的是,不同类型的可燃气体检测仪可能有不同的安装要求,具体安装高度和位置应参考制造商的建议和相关行业标准。此外,对于复杂的工业环境,建议咨询专业的安全顾问或工程师,以确保检测系统的有效性和安全性。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    7 小时前
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    74

    主题

    340

    回帖

    1351

    积分

    版主

    积分
    1351
    发表于 2024-7-30 09:55:48 | 显示全部楼层
    在某些情况下,可能需要进行专业的风险评估,如果气体比空气轻,如甲烷、氢气等,检测仪应安装在泄漏源的上方,高度可能在0.3~1米之间。如果气体比空气重,如一氧化碳、氯气等,检测仪应安装在泄漏源的下方,高度可能在0.3~0.6米之间。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    63

    主题

    232

    回帖

    1076

    积分

    版主

    积分
    1076
    发表于 2024-7-30 09:58:03 | 显示全部楼层
    可燃气体检测仪的安装高度根据被检测气体的比重以及周围状况等因素来确定,一般情况下,检测比空气重的可燃气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的可燃气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

    可燃气体检测仪是一种用于监测可燃气体泄漏并及时报警的设备,其正确的安装位置和高度对于确保其有效工作至关重要。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GBT 50493-2019)的具体规定,安装高度应考虑被检测气体的性质和比重。在安装过程中还需注意一些其他细节,例如避免在有强电磁场干扰、冲击或振动的地方安装探测器,以确保其正常工作。同时,探测器与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5米。这些细节的把握将进一步提升探测器的工作准确性和安全性。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5

    主题

    22

    回帖

    55

    积分

    技术员

    积分
    55
    发表于 2024-8-29 13:46:57 | 显示全部楼层
    很有道理,我想收藏起来慢慢学习这个操作方法!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 11:27
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    75

    主题

    381

    回帖

    1388

    积分

    版主

    积分
    1388
    发表于 2024-8-29 13:53:31 | 显示全部楼层
    可燃气体检测仪的安装高度应根据所检测气体的比重来确定。比空气重的气体,检测仪应安装在距地面0.3-0.6米;比空气轻的气体,检测仪应安装在高出释放源0.5-2米的位置。