    E+H流量计有多种类型,以下以电磁流量计、涡街流量计、质量流量计为例介绍其参数设置方法:
    E+H电磁流量计参数设置
    1. 单位设置
        - 按“E”键进入“Group Select”菜单,按“+”或“-”找到“System Units”,按“E”进入,选择“Unit Volume Flow”可设置体积流量单位,选择“Unit Mass Flow”可设置质量流量单位,选择“Unit Totalizer”可设置累计值单位。
    2. 电流输出设置
        - 从主菜单按“+”找到“Current Output 1”按“E”进入,选择“Assign Current”为“Volume Flow”,再次按“E”选择“Current Span”为“4-20mA Hart Namur”,设置“Value 0_4mA”和“Value 20mA”的值。
    3. 小流量切除设置
        - 进入“Process Parameter”菜单,找到“Assign lf-Cutoff”选择“Volume Flow”,按“E”进入“On-Value lf-Cutoff”,输入小流量切除值,一般为总流量的1%到5%。
    E+H涡街流量计参数设置
    1. 应用模式设置
        - 在“PROCESS PARAMETER”中的第一项“Application”中选择介质是液体(Liquid)还是气体/蒸汽(Gas/Steam)。
    2. 量程设置
        - 在“CURRENT OUTPUT”中的第二项“VALUE 20mA”中输入流量量程,即20mA对应值。
    3. 累积量设置
        - 在“TOTALIZER”中找到“UNIT TOTALIZER”更改累积量单位;在“TOTALIZER”中找到“RESET TOTALIZER”选择“YES”可进行累积量复位。
    4. 密度设置
        - 若选择计算质量流量,在“PROCESSPARAMETER”中的“OPERATION DENSITY”中输入介质在正常工作状态下的密度值;若选择计算标况下的体积流量,还需在“REF DENSITY”中输入介质在标况下的密度。
    E+H质量流量计参数设置
    1. 测量单位设置
        - 按“E”键进入主干菜单,选择“SYSTEM UNIT”,进入后选择“UNIT MASS FLOW”设置质量流量单位,还可设置密度单位“UNIT DENSITY”。
    2. 量程设置
        - 进入主菜单,选择“CURRENT OUTPUT”,进入后选择要输出的参数,如“DENSITY”等,再设置“CURRENT SPAN”为“4-20mA HART”,输入“VALUE 4mA”和“VALUE 20mA”的量程值。
    3. 表头显示设置
        - 进入主菜单,选择“USER INTERFACE”,进入“ASSIGN1”选择“MASS FLOW”,进入“ASSIGN2”可选择显示的第二行内容,如“DENSITY”。
    4. 密度标定
        - 进入主菜单,选择“PROCESS PARAMETER”,找到对应选项输入化验室分析的密度值,按提示操作进行标定;也可通过修改C0参数来对密度进行标定。