    差压孔板流量计的安装方向对测量精度至关重要,需注意以下几点:  
    孔板方向:孔板的锐边(薄边)必须朝向流体流入方向,钝边(厚边)朝向流出方向。这是为了确保流体通过孔板时产生正确的压差,避免测量误差。  
    标识确认:孔板通常标有流向箭头或“IN”字样,安装时需确认标识与流体实际流向一致。  
    直管段要求:孔板前后需有足够长的直管段(通常前10D、后5D,D为管道直径),以确保流体流动稳定,减少湍流对测量的影响。  
    对中安装:孔板中心必须与管道中心严格对齐,避免偏心安装导致流速分布不均,影响测量精度。  
    取压口位置:压力取压口应安装在孔板前后规定位置(如角接取压或法兰取压),并确保取压口方向正确,避免堵塞或泄漏。  
    正确安装方向是保证差压孔板流量计测量精度的关键,需严格按照规范操作。