不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)是一种含有储能装置的电源设备,主要用于在市电输入正常时,将市电稳压后供应给负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

一、UPS的组成部分
1.整流器
   -主要功能有两个:
     -将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给逆变器。
     -给蓄电池提供充电电压,起到一个充电器的作用。
2.逆变器:将直流电(DC)转化为交流电(AC),供给负载使用。
3.蓄电池:UPS用来作为储存电能的装置,使其在市电失电时,可以将直流电逆变后,为负载提供不间断电源。其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。
4.静态开关:又称静止开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。
5.隔离变压器、稳压器:在输入或输出部分将交流与直流隔离,稳压器除了隔离之外还有稳定电压的作用。

二、UPS的工作模式
1.市电正常时
   -市电在UPS所允许的范围内正常供电时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电。
2.市电中断时
   -主电源故障即市电被切断后,电源将瞬间改由逆变器提供能量,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
3.负载过大或逆变器故障时
   -当所带负载过大或电源内逆变器出现故障时,UPS将打开旁路由主电源直接供电。

三、UPS的分类
1.按工作原理分类
   -后备式UPS(也称冷备用UPS)
     -输入交流市电正常时,转换开关自动接通“旁路”,市电经旁路通道向用电设备供电(后备式UPS的旁路通道中通常加装对市电进行简单稳压处理的装置);充电器对蓄电池补充充电;此时逆变器停机(冷备用)。当市电异常时,蓄电池对逆变器供电,逆变器迅速开机,转换开关自动接通逆变器,由逆变器输出交流电压向用电设备供电。
   -在线式UPS
     -无论市电是否正常,均由逆变器经相应的静态开关向负载供电。市电正常时,整流器向逆变器供给直流电,并由整流器或另设的充电器对蓄电池组补充充电;当市电异常时,蓄电池组放电向逆变器供给直流电。由整流器/逆变器组合向负载供电,称为正常运行方式;由蓄电池/逆变器组合向负载供电,称为储能供电运行方式。
   -在线互动式UPS
     -提供各种操作模式,如双转换模式、经济模式和有源滤波模式 - 混合式UPS可随时检测出在任何给定时刻哪种模式较为合适。它们可以通过使用电源变压器系统来实现这一功能,从而确保在典型运行期间的总耗电量低于在线式不间断电源。在线互动式UPS在监测、管理和调整“停电”期间的流量变化方面明显更有效,“停电”涉及电流波动,而不是停电时的总功率损失,而且更为常见。混合型模型通过不必不断在主电源和电池电源之间切换,显著提高了电池的长期健康状况。
2.按相数分类
   -单相UPS:适用于小功率消耗者,如办公楼和学校等。
   -三相UPS:三相电是通过长距离传输电力的有效方式,因此对于大功率消耗者,需要三相UPS。
   -分相UPS:可以同时为使用混合单相和三相设备的应用提供120V和208V输出,从而保护两者。