发表于 2025-2-14 09:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器负载率的标准范围因应用场景和相关标准的不同而有所差异。以下是一些常见的标准和建议范围:
民用建筑
  • 《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019):配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。
  • 《居民住宅小区电力配置规范》(GB/T 36040-2018):居民住宅小区配电变压器负载率不宜超过65%。
  • 《住宅建筑电气设计规范》(JGJ 242-2011):变压器的负载率不宜大于85%。
工业与商业建筑
  • 《金融建筑电气设计规范》(JGJ 284-2012):金融设施专用变压器的长期工作负载率不宜高于75%。
  • 《科研建筑设计标准》(JGJ 91-2019):配电变压器的负载率宜为70%~85%。
  • 《交通建筑电气设计规范》(JGJ 243-2011):对于大型、重要的交通建筑,变压器的长期工作负荷率宜为60%~75%。
  • 《会展建筑电气设计规范》(JGJ 333-2014):当特大型会展建筑采用展览专用变压器时,专用变压器的负荷率不宜大于70%。
其他
  • 《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ 176-2009):当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时,宜对变压器进行改造。
经济运行区间
  • 对于民用建筑中常用的双绕组变压器,最佳经济运行区间为βJZ~75%。
  • 一般来说,当变压器负载率在50% - 70%左右时,变压器的综合损耗相对较小。
特殊负载
  • 连续性负载:如数据中心、医院的重要**设备等,变压器负载率一般建议控制在70% - 80%。
  • 间歇性负载:如电梯、起重机等,变压器负载率可以在60% - 70%左右。
  • 高可靠性要求场所:如机场、金融数据中心等,每台变压器的负载率可能会更低,一般在50% - 60%左右。
  • 有扩展需求的场所:如新建工业园区,初期变压器负载率可以控制在60% - 70%。