找回密码
 立即注册
查看: 5|回复: 0

10kv高压如何核相?

[复制链接]

该用户从未签到

7

主题

0

回帖

23

积分

助理技师

积分
23
发表于 前天 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用无线高压核相仪核相
1. 准备工作:选择合适的无线高压核相仪,如TAG-8000等型号,并检查核相仪是否正常工作。同时,准备好绝缘杆等辅助工具,并确保操作人员穿戴好相应的安全防护用具,如绝缘手套、绝缘鞋等。
2. 安装发射器:将X、Y发射器通过绝缘杆分别挂在所需核相的两条线路上。注意在挂接时,要确保发射器与线路接触良好,避免因接触不良导致核相结果不准确。
3. 接收核相结果:打开接收器,接收器会自动语音播报核相结果,并显示相位差和矢量图。根据接收器显示的结果判断两线路是否同相。如果语音提示“同相”,且相位差为0或在一定误差范围内,则说明两线路同相;如果语音提示“不同相”,则说明两线路不同相。
二、使用有线高压核相仪核相
1. 仪器检查:在使用前,需自行检测核相仪是否良好。可将试验线插入核相仪插孔,另一端插入220V交流电压,若按说明书有三反应表示正常,若无三反应则不能使用。同时,用万用表检测试验线是否导通,以及衰减部件阻值是否符合要求。
2. 连接线路:按下图接好高压连线及接地线,接地夹要可靠接地。一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触,按说明书不同相有三反应,同相无三反应。
3. 核相操作:核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。且必须逐相操作,逐一记录,根据“三有三无”确定是否同相位。在操作过程中,人体不得接触核相仪表、高压连线,人体与核相仪表要保持2.1米的安全距离,接地线要可靠接地,同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离。
三、在带电显示器部位核相(适用于电缆线路)
1. 选择核相点:对于10kV电缆线路,通常在带电显示器部位进行核相。一般选择在电缆进线处或开关柜内的带电显示器处进行核相。
2. 连接核相仪:将核相仪的发射器和接收器分别连接到带电显示器的相应接线端子上。
3. 读取核相结果:根据核相仪的显示和语音提示,判断电缆线路的相序是否一致。如果核相仪显示同相,则说明电缆线路的相序正确;如果显示不同相,则需要进一步检查和调整。