找回密码
 立即注册
查看: 2|回复: 0

电容补偿柜操作指南

[复制链接]

该用户从未签到

5

主题

0

回帖

22

积分

助理技师

积分
22
发表于 昨天 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容补偿柜在电力系统中扮演着重要的角色,它能够提供无功功率补偿,提升电网的功率因数,进而减少电力损耗,改善电能质量。为了确保电容补偿柜的安全、高效运行,操作时需要严格遵循一系列规范步骤。  
一、电容补偿柜投切操作流程  
电容补偿柜的投切操作分为手动和自动两种方式,每种方式都有其特定的步骤。  
(1)手动投入步骤  
确保电容补偿柜的隔离开关已经合上,为后续操作提供安全保障。  
将二次控制开关置于手动位置,以便进行精确的控制。  
按照顺序依次投入各组电容器,确保每组电容器都得到正确的处理。在投入过程中,应注意观察电流、电压等参数的变化,确保三相电流平衡。  
(2)手动切除步骤  
将二次控制开关置于手动位置。  
依次切除各组电容器,避免误操作导致的问题。切除过程中同样需要观察电流、电压等参数的变化。  
切除所有电容器后,切出隔离开关,以完成整个切除过程。  
(3)自动投切步骤  
合上电容补偿柜的隔离开关。  
将二次控制开关转到自动位置。此时,功补仪将根据系统需求自动进行电容器组的投切。  
在自动投切过程中,应确保电容器组不会在短时间内反复投切,以保护电容器和延长其使用寿命。投切延时时间应不少于30秒,最好控制在60秒以上。  
二、电容补偿柜停送电操作流程  
停送电操作同样需要遵循特定的步骤,以确保系统的稳定运行。  
(1)送电操作流程  
在给电容补偿柜送电之前,必须确保断路器处于断开状态,操作面板上的指令开关置于“停止”位置,同时无功功率自动补偿控制器的开关应处于“OFF”位置。  
确保系统供电全面且运行稳定之后,再进行送电操作。  
合上断路器。  
根据需要将操作面板上的指令开关转到相应的位置,以手动或自动方式投入电容器进行补偿。若将指令开关置于“试验”位置,电容补偿柜将对电容器组进行相关试验。  
(2)停电操作流程  
当需要将电容补偿柜停止运行时,只需将操作面板上的指令开关转到“停止”位置即可。此时,电容器组将自动或手动切除,电容补偿柜停止运行。  
三、操作注意事项  
在操作时,除了遵循上述步骤外,还需要注意以下几点:  
首次投入运行的电容补偿柜须检查三相电流值和运行电压值等并作好记录。如发现三相电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏、缺相等情况。  
电容补偿柜的电容额定电压应与电网电压相匹配,且电网电压不应超过额定电压的1.1倍。如电网供电电压过高或波动大,应将电压调整至正常的稳定电压再运行。  
在设置无功补偿控制器参数时,应严禁设置电容补偿断开后又立即投入的情况,以免对设备造成损害。手动投切电容柜时也应适当延长投切间隔时间。  
在运行中发出特殊响声时,应立即停止运行并检查原因。大部分异响是由于电容接触器吸合不到位或接触不良导致的,但也应排查其他故障。  
经常检查防护状况及周边情况,防止小动物进入造成电路事故。同时,应保持电容补偿柜内外清洁、通风良好,以延长使用寿命。