消防排烟风机是一种用于排出消防烟雾的设备,它可以有效地将烟雾从建筑物内部排出,以防止烟雾在建筑物内部积聚,从而防止火灾的发生。以下是关于消防排烟风机使用的一些注意事项:  

定期维护:  
每季度用油枪注3号轴承脂一次,电动机轴承每年要清洗并加3号轴承脂一次。  
停用时间较长(一周以上)的风机,开机前须检测电动机的绝缘是否符合要求。380伏的交流电机,其绝缘不得低于0.5兆欧。  
开机检查:  
手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,各部件工作有无异声,三相电流值是否平衡。  
温度监控:  
作业中的轴承温度不能长时间超过75度,电机的温度不能超过电机的规定值。  
防止积水:  
消防排烟风机的蜗牛下部不能积油(水)过多,且其它杂物也会影响正常工作。  
年度检测:  
每一年应对防排烟风机的风量进行测定。  
正压送风阀检查:  
检查其送风阀是否无缺,能否完成送风功能。  
安装要求:  
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道末端设置排烟阀。  
排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。  
安全操作:  
不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试工作五分钟左右,确认无异常现象再开机工作。  
在风机的开车、停车或运作长河中如意识到不正常现象时,应立即进行检查。