地下电缆接头的防水处理需遵循严格的操作流程以确保长期密封性。首先,接头制作前应检查电缆外护套完整性,确认无受潮、破损后剥除外护层及金属屏蔽层,剥离长度需根据接头盒规格精确控制,避免导体暴露过长。剥切时需使用专用刀具斜切外护套形成45°坡口,并在金属屏蔽层末端缠绕应力疏散胶以缓解电场畸变。导体连接完成后,需采用三层防水结构:一层在压接部位缠绕高弹性自粘性橡胶绝缘带,以半重叠法螺旋缠绕3层,确保覆盖所有金属连接点;二层使用双组分液态硅胶灌注,填充连接管与绝缘层之间的微隙,固化后形成弹性密封体;三层套入辐射交联型热缩套管,用丙烷喷枪均匀加热使其收缩,在套管两端涂覆热熔胶形成环状密封圈。对于高压电缆,还需在接头外部安装不锈钢防水盒,盒内填充防水凝胶并采用多重O型橡胶圈机械密封,最后进行72小时浸水耐压试验,测试绝缘电阻值需大于1000MΩ·km方为合格。整个过程中需保持作业环境干燥,湿度需控制在70%以下,雨季施工时应搭建临时防雨棚。