找回密码
 立即注册
查看: 10|回复: 0

多少kw用多大电缆怎么算

[复制链接]

该用户从未签到

7

主题

0

回帖

34

积分

助理技师

积分
34
发表于 昨天 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 天津电缆厂 于 2025-3-12 13:27 编辑

1. 计算负载电流
根据电源类型(单相/三相)使用不同公式:
  • 三相系统
    PP:功率(kW),VV:线电压(V),cos⁡ϕcosϕ:功率因数,ηη:效率(通常取0.8~0.9)。
  • 单相系统


示例
30kW三相电机,380V,cos⁡ϕ=0.85cosϕ=0.85,η=0.9η=0.9:


2. 选择电缆截面积
根据计算电流查电缆载流量表,并考虑以下因素:
  • 敷设方式(空气中、埋地)、环境温度绝缘材料(PVC、XLPE等)。
  • 校正系数:温度超过25℃时需降低载流量,多根电缆并列时需打折。

参考载流量(铜缆,PVC绝缘,空气中)
  • 10mm²:约55A
  • 16mm²:约70A
  • 25mm²:约90A

示例:59.5A选择16mm²

3. 校验电压降
允许压降通常≤5%(19V for 380V)。
公式简化:

LL:长度(米),RR:电缆电阻(Ω/km,查表)。
示例:16mm²铜缆(R≈1.15 Ω/kmR≈1.15Ω/km),长度100米:

11.8V < 19V,满足要求。

4. 特殊情况处理
  • 长距离:若压降超标,选择更大截面积(如25mm²)。
  • 高温环境:载流量乘以温度校正系数(如35℃时约0.94)。
  • 铝电缆:相同载流量需截面积约1.6倍于铜缆。