本帖最后由 天津电缆厂 于 2025-3-12 13:27 编辑
1. 计算负载电流根据电源类型(单相/三相)使用不同公式: 示例:
30kW三相电机,380V,cosϕ=0.85cosϕ=0.85,η=0.9η=0.9: 2. 选择电缆截面积根据计算电流查电缆载流量表,并考虑以下因素: 参考载流量(铜缆,PVC绝缘,空气中): 10mm²:约55A 16mm²:约70A 25mm²:约90A
示例:59.5A选择16mm²。 3. 校验电压降允许压降通常≤5%(19V for 380V)。
公式简化: LL:长度(米),RR:电缆电阻(Ω/km,查表)。 示例:16mm²铜缆(R≈1.15 Ω/kmR≈1.15Ω/km),长度100米: 11.8V < 19V,满足要求。 4. 特殊情况处理
|