       18.5kW电机通常用于三相380V电源,额定电流约为37A(公式:电流≈功率×1000/(√3×电压×功率因数×效率),假设功率因数0.85、效率0.9)。根据电缆载流量标准,铜芯电缆需满足长期载流量≥37A。短距离(如50米内)可选6mm²铜缆(安全载流量约40-50A),但考虑启动电流和余量,建议选择10mm²铜缆,确保安全稳定运行。若为铝缆则需16mm²以上。
       电缆选型需结合具体场景:若线路较长(如100米以上),需校验电压降,可能需增大截面积;高温或多根并排敷设时需降容使用。例如,10mm²铜缆在30米内可满足需求,但若距离延长至150米,可能需16mm²以补偿压降。建议遵循国标或咨询电气工程师,综合环境、启动方式(如变频启动可降低冲击)等因素确定。