找回密码
 立即注册
查看: 119|回复: 3

新变压器投运前要做哪些试验

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-8 08:56
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    203

    主题

    611

    回帖

    2903

    积分

    版主

    积分
    2903
    发表于 2024-7-31 17:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新购一台变压器,请问新变压器投运前要做哪些试验?
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-10-11 14:30
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    7

    主题

    33

    回帖

    105

    积分

    技术员

    积分
    105
    发表于 2024-8-15 09:12:45 | 显示全部楼层
    在正式投入运行前需要进行一系列的试验来确保其安全、稳定地工作。这些试验包括进行五次冲击试验、检查验收的项目以及其他必要的电气性能检验。
      新安装的变压器在投运前须进行五次冲击试验。这主要是为了考验变压器能否承受初始励磁涌流和操作过电压的影响。具体来说,当变压器空载投入时,会产生达到6至8倍额定电流的励磁涌流,这个涌流虽然衰减较快,但完全衰减需要较长时间,大容量变压器可能需要几十秒。冲击试验能够检查变压器及其回路中是否存在绝缘弱点或缺陷,同时可以考核变压器的机械强度,以及在涌流初期是否会引起继电保护装置误动作。
      除了冲击试验外,还需要对变压器进行检查验收。这些项目包括但不限于:变压器本体无缺陷且外观整洁;油位正常且各阀门位置正确;变压器绝缘试验合格,外壳有良好的接地装置;分接开关位置符合电网运行要求;保护测量信号及控制回路接线正确,冷却风扇试运行良好,呼吸器装有合格干燥剂等等。这些检查能确保变压器各方面均符合投入运行的条件。
      在电气性能方面,还需要进行一系列详细的测试。例如,测量绕组连同套管的直流电阻、变压比、绝缘电阻、介质损耗角正切值、泄漏电流等参数。此外,还需进行绕组连同套管的交流耐压试验、局部放电试验、非纯瓷套管试验、绝缘油试验等。这些试验能进一步验证变压器各项电气性能符合规范要求,避免因绝缘或电气参数不合格而引起的电力事故。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-13 13:20
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4

    主题

    46

    回帖

    122

    积分

    技术员

    积分
    122
    发表于 2024-8-15 11:20:45 | 显示全部楼层
    新变压器在投运前需要进行一系列的试验包括:
    外观检查-绝缘电阻测试-接地电阻测试-绕组电阻测试-变压器油质检测-变压器油的含水量测试-空载试验-短路试验-温升试验-冲击试验-局部放电测试-频率响应测试-保护装置校验-连接和接地检查-操作试验


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    34

    回帖

    71

    积分

    技术员

    积分
    71
    发表于 2024-9-3 17:06:01 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等高手来解答,谢!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-22 06:44 , Processed in 0.029180 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表