三相电表反向电量原因
三相电表出现反向电量,主要有以下几方面原因。

一是接线错误。若将电流线圈的引线流入和流出接错,或者使用 CT 时二次接线极性不正确,以及相序接错,即 A、B、C 三相的接线顺序错误,都会导致电表反转显示反向电量。如果是三相四线制电度表,某一相或二相、三相接反也会出现这种情况。

二是电表自身故障。电表内部元件损坏,如脉冲盘问题、电路故障或错误校准等,都可能影响计量准确性,使电表显示反向电量。

三是外部因素影响。当装在联络盘上的电度表,由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转;当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能,电流与电压的相位差角大于 60°时,其中一个电度表会反转。此外,电网电压异常或电路存在反漏电流,也可能造成反向电量显示。