新风系统风量计算标准与规范 新风系统的风量计算需综合考虑 人员需求、建筑功能、污染源控制 以及 相关国家标准,以下是详细的计算方法和标准依据: 1. 新风量计算的核心标准(1)国家标准依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015) 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS 394-2012) ASHRAE 62.1(国际通风标准)
(2)核心计算原则新风量需满足以下两种需求中的 较大值: 人员所需新风量(按人均需求计算)。 建筑排风补偿量(如实验室、厨房等局部排风场所)。
2. 新风量计算方法(1)按人员需求计算�人员=�×�Q人员=n×q
建筑类型 | 人均新风量(m³/h) | 依据标准 | 办公室 | 30~50 | GB 50736-2012 | 会议室 | 40~60 | GB 50736-2012 | 商场/超市 | 20~30 | GB 50736-2012 | 学校教室 | 25~35 | GB/T 17226-2017 | 医院病房 | 40~60 | WS 394-2012 | 实验室 | 60~120(视排风需求) | JG/T 222-2007 |
(2)按换气次数计算适用于 无明确人员密度 的场所(如仓库、车库): �换气=�×�Q换气=V×N �V:房间体积(m³)。 �N:换气次数(次/h),参考:
住宅:0.5~1 次/h 办公室:2~3 次/h 实验室:6~12 次/h(视排风量调整) 地下车库:4~6 次/h(CO浓度控制)
(3)补偿局部排风若房间有 排风设备(如通风柜、厨房排烟罩),新风量需至少补偿 排风量的70%~90%,避免负压: �补偿=0.7×�排风Q补偿=0.7×Q排风 示例: 3. 特殊场景新风量要求(1)实验室新风系统(2)医院新风系统(3)商业厨房 4. 风管设计风速标准风管类型 | 推荐风速(m/s) | 最大允许风速(m/s) | 住宅新风主管 | 3~5 | 6 | 办公室新风支管 | 4~6 | 8 | 实验室补风管 | 6~8 | 10 | 厨房补风管 | 8~10 | 12 |
5. 新风系统验收标准 6. 计算示例案例:某办公室面积 100㎡,层高 3m,容纳 20 人。 7. 总结如需精确计算,建议使用 专业风量计算软件(如 CADvent、Revit MEP)或咨询暖通工程师。
|