新风系统的风量计算需综合考虑 人员需求、建筑功能、污染控制 及 国家标准,以下是详细计算步骤和示例: 一、计算依据与标准国家标准
核心原则
取以下两种计算结果的 较大值:
按人员需求计算(人均新风量)。 按换气次数计算(房间体积×换气次数)。
二、具体计算步骤1. 按人员需求计算�1=�×�Q1=n×q
场所 | 人均新风量(m³/h) | 依据 | 住宅 | 30~50 | GB/T 18883-2022 | 办公室 | 30~50 | GB 50736-2012 | 会议室 | 40~60 | GB 50736-2012 | 教室 | 25~35 | GB/T 17226-2017 | 医院病房 | 40~60 | WS 394-2012 |
示例: 2. 按换气次数计算�2=�×�Q2=V×N �V:房间体积(m³)= 面积 × 层高。 �N:换气次数(次/h),参考值:
场所 | 换气次数(次/h) | 说明 | 住宅 | 0.5~1 | 低密度人员 | 办公室 | 2~3 | 中等通风需求 | 实验室 | 6~12 | 高排风补偿 | 地下车库 | 4~6 | CO浓度控制 |
示例: 3. 补偿局部排风(特殊场景)若房间有 排风设备(如厨房排烟、实验室通风柜),需额外补偿排风量的 70%~90%: �3=0.8×�排风Q3=0.8×Q排风 示例: 4. 最终新风量确定比较 �1Q1、�2Q2、�3Q3,取 最大值: �最终=max(�1,�2,�3)Q最终=max(Q1,Q2,Q3) 示例结果: 办公室:max(600,450)=600 m³/hmax(600,450)=600m³/h。 实验室:max(600,450,1600)=1600 m³/hmax(600,450,1600)=1600m³/h。
三、风管设计校核风管风速:
管径计算: �=4�3600��D=3600πv4Q
四、特殊场景调整 五、总结公式速查表:
计算类型 | 公式 | 适用场景 | 人员需求 | [size=1.21em]�=�×�Q=n×q | 人员密集场所 | 换气次数 | [size=1.21em]�=�×�Q=V×N | 无明确人员密度 | 排风补偿 | [size=1.21em]�=0.8×�排Q=0.8×Q排 | 实验室、厨房 |
如需精确计算,建议使用 专业软件(如CADvent) 或咨询暖通工程师。
|