    变压器温升试验方法包括直接负载法、循环电流法、系统负载法、相互负载法和短路法等。具体介绍如下:
    1、直接负载法
    原理:在被试变压器的二次侧接以适当负载(如电炉、水阻、电感或电容器等),在一次侧施加额定电压,然后调节负载,使负载电流等于额定电流。
    优点:试验工况与运行条件一致,测量结果准确可靠,适用于小容量变压器及干式变压器的温升试验。
    2、循环电流法
    原理:采用一台与被试变压器相同容量的辅助变压器,将两台具有相同变比和接线组别的变压器各同名线端并联,通过调节分接开关,使分接头的电压差等于在试验电流下两台变压器阻抗电压之和。
    优点:辅助设备少,被试变压器与运行工况相同,适用于大容量变压器的温升试验。
    3、系统负载法
    原理:当被试变压器位于发电厂时,可用发电机开机进行试验,调节发电机励磁,使被试变压器满载并达到额定电流。
    优点:适用于高压大容量的变压器在现场进行试验,试验条件与实际运行相符。
    4、相互负载法
    原理:需要三台变压器和两个试验电源,将被试变压器与供给空载损耗的辅助变压器同一侧的各同名端并联,通过调节电源,使被试变压器内产生额定电流下的短路损耗。
    优点:试验条件与被试变压器的运行工况相一致,提供的准确可靠数据,并且试验电源的容量大为减小。
    5、短路法
    原理:在低电压下施加试验电流,通过采取措施将油加热以弥补铁芯不发热的缺点,或者用等效热源的办法进行试验。
    优点:不需要增加附属设备,常用于油浸式变压器,因为其冷却介质可以传递热量。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-8-23 21:53
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    11

    主题

    59

    回帖

    324

    积分

    高级技师

    积分
    324
    发表于 2024-8-5 11:55:16 | 显示全部楼层
    循环电流法具体怎么操作呢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-7-29 17:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2

    主题

    32

    回帖

    79

    积分

    技术员

    积分
    79
    发表于 2024-8-26 12:52:41 | 显示全部楼层
    说得太好了!我也一直这么认为,很高兴看到有人能站出来说出来。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-8-28 15:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    25

    回帖

    45

    积分

    助理技师

    积分
    45
    发表于 2024-9-19 18:22:36 | 显示全部楼层
    非常感谢您的努力,您的内容很有深度,让我们学到了很多新知识。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-13 03:30 , Processed in 0.029005 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表