    发表于 2024-8-6 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助!35千瓦用多大电缆
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-7 08:26
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    26

    回帖

    60

    积分

    技术员

    积分
    60
    发表于 2024-8-6 10:21:18 | 显示全部楼层
    对于35千瓦的负载:
    在380V三相系统中,通常使用70平方毫米的电缆。
    若是220V系统,则需120平方毫米的电缆。
    最小可使用25平方毫米铜芯线,具体依布线方式而定。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 14:42
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    57

    主题

    138

    回帖

    823

    积分

    版主

    积分
    823
    发表于 2024-8-6 10:23:20 | 显示全部楼层
    可用25平方毫米的铜芯电缆
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-20 15:38
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    27

    回帖

    54

    积分

    技术员

    积分
    54
    发表于 2024-9-3 18:51:33 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等高手来解答,谢!