    交流接触器常见的最高额定电压是多少?求告知
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    前天 16:25
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

    20

    主题

    48

    回帖

    448

    积分

    版主

    积分
    448
    发表于 2024-9-10 09:28:43 | 显示全部楼层
    交流接触器常见的最高额定电压通常为660V和1140V
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-10 09:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    9

    回帖

    42

    积分

    助理技师

    积分
    42
     楼主| 发表于 2024-9-10 09:29:54 | 显示全部楼层
    xwbmt01 发表于 2024-9-10 09:28
    交流接触器常见的最高额定电压通常为660V和1140V

    好的,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-10 09:33
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3

    主题

    21

    回帖

    52

    积分

    技术员

    积分
    52
    发表于 2024-9-10 09:45:58 | 显示全部楼层
    交流接触器的最高额定电压通常为690V。这是根据IEC 60947-4-1标准,该标准规定了低压开关设备和控制设备的要求。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 10:39
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    15

    主题

    78

    回帖

    411

    积分

    高级技师

    积分
    411
    发表于 2024-9-10 10:09:37 | 显示全部楼层
    交流接触器的额定电压有多种规格,常见的最高额定电压取决于具体的应用和制造商。以下是一些常见的额定电压范围:

    低压接触器:

    230V(单相)
    400V(三相)
    中压接触器:

    690V(用于较高功率的三相电路)
    高压接触器:

    1000V、1500V、2000V(用于特殊的高压应用,如轨道交通和高压电力系统)
    在工业和商业应用中,额定电压通常与设备的工作环境和需求相关。例如,大多数低压电力系统使用的是230V或400V接触器,而对于高压系统,可能会使用额定电压更高的接触器。在选择交流接触器时,务必根据实际应用需求和设备规格选择合适的额定电压。