找回密码
 立即注册
查看: 28|回复: 3

【求助】双层停车位喷淋如何安装有谁知道吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-10 09:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    5

    回帖

    28

    积分

    助理技师

    积分
    28
    发表于 2024-9-10 09:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双层停车位喷淋如何安装有谁知道吗?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5

    主题

    12

    回帖

    36

    积分

    助理技师

    积分
    36
    发表于 2024-9-10 10:11:51 | 显示全部楼层
      双层停车位的喷淋系统安装涉及到多个方面,主要包括确定喷头位置、水管布线规划以及安装和连接消防管件等步骤。具体如下:

      1.确定喷头位置:首先需要根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等相关规范,确定喷头的安装位置。对于双层机械停车位,需要在每个停车位上方或侧上方设置喷头,并考虑在喷头的上方加装集热板以增加其响应速度。

      2.水管布线规划:在确定了喷头的位置后,进行水管布线规划。这一步需要确保水管能够覆盖到每一个喷头的位置,并且避免出现错误的指令导致异常工作。

      3.安装消防管件:根据规划将消防管件进行安装,确保连接到位,并用丝扣做好紧固。这一步骤是确保喷淋系统稳定运行的关键。

      4.安装消防喷淋头:最后在相关位置安装上消防喷淋头,并与管件连接到位。需要注意的是,周围0.5米内不能有遮挡物存在,以免影响喷淋效果。

      此外,在进行这些步骤时,还需要注意以下几个关键点:

      保持原上部喷头不变动:在车架内另设喷头,并参照货架内喷头加集热罩的方法来保护下层车位。这样做既保证了上层喷头的保护效果,又解决了下层车位的喷淋问题。

      水泵的更换:由于新增了喷头,流量和扬程都会有所变化,因此水泵也需要相应调整。具体参数需要根据实际管道布局和流量计算得出。

      防止压力过大:新增侧喷喷头的流量较大,如果直接在原管道上接三通加竖管的方式不可取,因为这样会导致入口压力超限,而减压则会出现流量不足的问题。

      双层停车位的喷淋系统安装需要综合考虑多个因素,包括喷头的位置、水管布线以及水泵的匹配等。通过合理的设计和安装,可以确保喷淋系统的有效覆盖和正常运行,从而有效提升地下停车场的消防安全水平。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    9

    主题

    17

    回帖

    55

    积分

    技术员

    积分
    55
    发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层
    楼主的帖子太有创意了,学习了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2024-8-1 18:19
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    5

    主题

    19

    回帖

    70

    积分

    技术员

    积分
    70
    发表于 昨天 17:22 | 显示全部楼层
    看来大家对这个话题都很感兴趣呢。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-9-20 01:48 , Processed in 0.049213 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表