找回密码
 立即注册
查看: 253|回复: 3

无塔供水压力开关怎么接线?

[复制链接]

该用户从未签到

3

主题

39

回帖

78

积分

技术员

积分
78
发表于 2024-9-11 15:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
来求助啦,无塔供水压力开关怎么接线啊?求解答。。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-8 11:05
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]常住居民I

    173

    主题

    262

    回帖

    1485

    积分

    版主

    积分
    1485
    发表于 2024-9-11 15:13:11 | 显示全部楼层
    无塔供水压力开关的接线方法:

    1.了解压力开关:首先,需要了解无塔供水压力开关的基本结构。通常,无塔供水压力开关包括一个电源输入端、一个电源输出端和一个连接到水泵的接线端。

    2.断开电源:在进行任何接线操作之前,务必断开电源,确保安全操作。

    3.接线步骤:

    将电源输入端连接到电源线,通常是通过一个插头或电源线连接到电源。

    将电源输出端连接到水泵的电源线。

    将压力开关的接线端连接到水泵的控制线,这样压力开关就能感知到水压情况,并控制水泵的启停。

    4.调试和测试:完成接线后,再次检查所有接线是否正确连接。接通电源,然后测试压力开关的功能,观察水泵是否按照设定的压力参数进行启停。需要确保压力开关的调整是正确的,以确保水泵在适当的水压范围内工作。

    请注意,无塔供水系统的接线可能会因具体情况而有所不同,如果不确定如何接线,建议请专业人士进行安装和调试。同时,操作时请务必遵守相关安全规定,确保操作安全。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 天前
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    227

    主题

    684

    回帖

    3198

    积分

    版主

    积分
    3198
    发表于 2024-9-11 15:16:41 | 显示全部楼层
    机械式压力开关有两组触点,①②和③④。
    水压低时,两组触点常闭;水压高时,变为常开。
    控制小功率单相电机时,直接连接电机。
    控制大功率三相电机时,需配合适当的三相接触器。
    三相电源L1、L2、L3接断路器,再接接触器输入端1、3、5。
    接触器输出端2、4、6接三相电机。
    压力开关②、③接接触器线圈A1、A2。
    压力开关①、④接接触器电源端L1、L2。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-7 11:42
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    7

    主题

    73

    回帖

    189

    积分

    技术员

    积分
    189
    发表于 2024-9-17 11:47:30 | 显示全部楼层
    楼主的文笔真好,读起来引人入胜,期待更多作品。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-1-9 18:13 , Processed in 0.037266 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表