【求】防爆冷水机组如何走线

[复制链接]

该用户从未签到

3

主题

12

回帖

37

积分

助理技师

积分
37
发表于 2024-9-12 09:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆冷水机组如何走线?求告知
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-12 08:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    26

    回帖

    71

    积分

    技术员

    积分
    71
    发表于 2024-9-12 09:15:27 | 显示全部楼层
    防爆冷水机组走线需遵循防爆标准,使用防爆型电缆和密封接头,避免线路过长或过细,确保安全。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 11:27
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    75

    主题

    374

    回帖

    1372

    积分

    版主

    积分
    1372
    发表于 2024-9-12 09:17:37 | 显示全部楼层
    防爆冷水机组的走线应遵循安全、规范的原则。机组的电源线和控制线应分别铺设,避免交叉干扰。电源线应采用铠装电缆或穿钢管敷设,确保线路的安全性和稳定性。控制线则应使用屏蔽电缆,减少外界电磁干扰。所有电缆应固定在支架上,避免悬空或受到机械损伤。接线盒和端子排应采用防爆型产品,确保整个系统的防爆性能。在铺设过程中,应避免电缆的过度弯曲,防止内部导线断裂。同时,电缆的连接处应进行密封处理,防止水分侵入。在完成走线后,应对线路进行检查和测试,确保无误后方可通电运行。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-30 17:48
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    10

    主题

    38

    回帖

    117

    积分

    技术员

    积分
    117
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    你的帖子让我认识到了自己的不足。