找回密码
 立即注册
查看: 18|回复: 2

电流互感器介质损耗试验方法和接线

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

0

回帖

8

积分

助理技师

积分
8
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电流互感器介质损耗试验是评估其绝缘性能的重要手段,能够有效地发现互感器局部集中性和整体分布性的缺陷,如绝缘老化、受潮或本体缺油等。以下是电流互感器介质损耗试验的方法和接线步骤的详细介绍:
  试验方法
  电流互感器的介质损耗试验方法主要有频率变化法和电压比对法两种:
  频率变化法:通过改变电流频率来测量介质损耗。这种方法能够直观地反映介质在不同频率下的损耗特性,但需要专业的设备和技术支持。
  电压比对法:将互感器与标准电容进行串联,并施加相同电压,通过比较两者之间的电压或电流差异来测量互感器的损耗。这种方法相对简单,但要求标准电容具有较高的精度和稳定性。
  在实际应用中,异频介质损耗测试仪是常用的试验设备。它能够在不同的频率下测量电流互感器的介质损耗因数和电容量,从而评估其绝缘性能。
  接线步骤
  电流互感器介质损耗试验的接线步骤一般如下:
  准备阶段:
  记录试验现场的环境温度和湿度。
  对被试电流互感器进行充分放电并接地,确保安全。
  在被试电流互感器周围布置安全围栏,悬挂“止步、高压危险”标示牌,并安排专人进行监护。
  检查设备:
  检查介质损耗测试仪无异常,确保其处于良好工作状态。
  接线操作:
  先对仪器接地,接地线先接接地端,后接仪器端。
  介质损耗测试仪高压输出测试线先接仪器端,后接被试电流互感器一次接线端。
  其他二次绕组短接接地。
  采用正接法时,信号测试线先接仪器Cx端后接末屏引出端;采用反接法时,末屏直接接地。
  检查与确认:
  试验接线完毕后,试验负责人应进行试验接线检查,确认无误后方可进行下一步试验。
  设置参数与测量:
  设置试验仪器参数(如试验电压值、接线方式等),通常试验电压值宜采用10kV。
  升压至试验电压后读取介质损耗因数及电容量。
  结束与整理:
  试验结束后,关闭试验仪器,断开试验电源。
  对被试设备进行放电处理。
  拆除试验接线,整理仪器,记录温度和湿度。
  将仪器放回原位,并撰写试验报告。
  注意事项
  在进行电流互感器介质损耗试验时,还需要注意以下几点:
  试验前、后对被试品放电,防止残余电荷伤人。
  被试设备周围有运行设备时,应做好感应电压防范措施。
  使用绝缘杆接线时,试验线应固定牢固,防止脱落和倒杆造成事故。
  试验时认真监护,防止人员触及加压部位,并严格执行呼唱制度。
  接取试验电源应由两人进行,以防止触电事故的发生。
  通过遵循上述方法和步骤,可以确保电流互感器介质损耗试验的准确性和安全性,为电力系统的稳定运行提供有力保障。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    7 天前
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    11

    回帖

    48

    积分

    助理技师

    积分
    48
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    好详细!膜拜大佬
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:22
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    1

    主题

    19

    回帖

    95

    积分

    技术员

    积分
    95
    发表于 昨天 14:30 | 显示全部楼层
    这篇帖子让我收获颇丰,谢谢作者。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-9-20 02:01 , Processed in 0.043356 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表