找回密码
 立即注册
查看: 40|回复: 2

兆欧表g端接哪里

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-10 10:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    7

    回帖

    49

    积分

    助理技师

    积分
    49
    发表于 2024-10-10 10:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兆欧表的g端应该连接哪里?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-15 08:35
  • 签到天数: 50 天

    [LV.5]常住居民I

    58

    主题

    157

    回帖

    995

    积分

    版主

    积分
    995
    发表于 2024-10-10 10:22:03 | 显示全部楼层
    兆欧表的G端(保护端)通常用于消除外界干扰,尤其是当进行绝缘电阻测试时,可能会存在漏电电流或感应电流。G端一般接到被测物体的表面或者接地端,用来屏蔽干扰信号,从而提高测试精度。

    具体的连接方法如下:
    L端(线路端)连接到被测物的导电部分(如线缆芯线或设备的金属部分)。
    E端(地端)连接到被测物的地线或外壳。
    G端(保护端)接在可能会有泄漏电流的地方,比如电缆的外绝缘层或外壳。
    通过这种接法,G端可以屏蔽掉外界的干扰,保证测量结果的准确性。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-11 09:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    6

    回帖

    40

    积分

    助理技师

    积分
    40
    发表于 2024-10-10 10:28:15 | 显示全部楼层
    兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)的G端(通常指的是保护端子或屏蔽端子)在测量时用于消除或减少表面漏电流的影响,确保测量结果更加准确。具体连接方式如下:

    G端(屏蔽端子)通常应该连接到被测物体的绝缘体表面或与被测绝缘体相邻的导电部分,这可以帮助屏蔽表面泄漏电流对测试结果的干扰。
    举例说明:

    如果你正在测量一段电缆的绝缘电阻,L端(高压端)连接到导体,E端(地端)连接到电缆的外护套或接地部分,而G端可以连接到电缆的外表面或附近的金属屏蔽层,避免表面电流干扰测量。
    总的来说,G端用于在测量高阻值时排除外界因素对测量精度的影响,特别是当测试对象存在表面漏电时。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2024-10-31 00:13 , Processed in 0.033313 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表