变压器短路试验可以测量多个重要参数,这些参数对于评估变压器的性能和稳定性至关重要。以下是一些主要的参数:
1、等效电阻:在短路实验中,通过测定变压器的短路电压、短路电流和短路损耗,可以计算出变压器的等效电阻。这个参数反映了变压器绕组的电阻特性,对于评估变压器的热稳定性和效率具有重要意义。
2、等效电感:同样,通过短路实验也可以确定变压器的等效电感。等效电感与变压器的电抗有关,影响着变压器的电气性能和稳定性。
3、短路阻抗:短路阻抗是变压器的一个重要参数,它表示当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示。短路阻抗的大小对变压器的运行有很大影响。正常运行时,希望它小一些,使变压器二次电压受负载波动的影响小一些;但对变压器突然短路故障来说,又希望它大一些,使短路电流减小。
4、短路电压:短路电压也叫阻抗电压,是通过短路试验测出的。它是变压器二次短路电流达到二次额定电流时,一次所加电压与一次额定电压比值的百分数。短路电压的大小反映变压器在额定负载时短路阻抗压降的大小。
5、短路损耗:在短路实验中,还可以测量变压器的短路损耗。由于短路试验所加的电压很低,铁芯中的磁通密度很小,这时铁芯中的损耗相对于绕组中的电阻损耗可以忽略不计,所以变压器短路试验所测得的损耗可以认为是绕组的电阻损耗。
6、温升:在短路状态下,变压器内部会产生大量的电流,导致温度升高。通过短路试验,可以验证变压器设计的热稳定性是否满足要求,以确保变压器在长时间高负载运行时不会过热。
7、机械强度:短路电流会在变压器内部产生巨大的力量作用,可能导致变压器内部零件的位移和变形。通过短路试验,可以检验变压器的结构设计和连接方式是否满足强度和稳定性要求,以确保变压器在短路情况下能够承受高强度的力量。